关于采暖的问题,请高手赐教!!
officenv
officenv Lv.2
2006年08月03日 17:33:28
来自于采暖供热
只看楼主

我在做一个一层厂房的采暖。室外管线是架空过来的,进户后立即分成了两支并联的环路。标高为3米多。请问这种情况的热力入口装置怎么做合适呢?因为图集上没有这种热力入口的做法。可以把热力入口装置做在高处吗?如果不行要怎么做呢?对了,系统是上供上回的(PS:我是石家庄的)谢谢!!

我在做一个一层厂房的采暖。室外管线是架空过来的,进户后立即分成了两支并联的环路。标高为3米多。请问这种情况的热力入口装置怎么做合适呢?因为图集上没有这种热力入口的做法。可以把热力入口装置做在高处吗?如果不行要怎么做呢?对了,系统是上供上回的(PS:我是石家庄的)谢谢!!
zhangxin135
2006年08月03日 17:41:40
2楼
做在高处也可以啊
没什么不行的
回复
officenv
2006年08月03日 17:48:14
3楼
一些相关尺寸跟在低处做一样吗?因为图集上的明装热力入口都是做在低处的。
回复
xiaofengwork
2006年08月03日 22:07:18
4楼
为什么不降到低处再说呢?三米多高,什么除污器,控制阀,压力表温度计,谁能够得着看够得着控制,我认为不妥
回复
officenv
2006年08月04日 08:17:43
5楼
我也是觉得放在高处监测和控制都不太方便。但是真的没有空间翻下来做好热力入口再翻上去了。。。。