起励问题!
gengyufei007
Lv.2
2006年08月03日 17:27:03
来自于
电站工程
+
关注
取消关注
只看楼主
发电机为机端自并励.起励电源为汽机MCC段电源:问题1.一般起励到电压为多少就切换到起励变2.如何切换3.切换时会不会出现震荡.谢谢!
发电机为机端自并励.起励电源为汽机MCC段电源:问题
1.一般起励到电压为多少就切换到起励变
2.如何切换
3.切换时会不会出现震荡.
谢谢!
免费打赏
chd-122074
2006年08月03日 19:55:47
2楼
ABBUN5000当用发电机残压起励无效(输入电压小于5~10V)后转到起励备用起励回路,起励到定子Un的10%时,即可切换到励磁变和整流柜运行,还有的讲是到30%额定电压才切换到整流柜;切换方式是内部软件的整定,达到目标值后跳开起励开关即可;不会出现振荡,原理不清楚,才学疏潜没有仔细看过可能看不懂:)。只是10%的电压有影响也甚微。
看来是同行~~~~~交流交流吧,电气运行的阁下是》》》》》》》》》我有ABB的详细资料若有需要可以电邮
回复
相关推荐
变压器底下的鹅卵石起了什么消防作用?全面认识一下
电气工程
消防设施设备图文解析(一)
电气工程
火灾自动报警系统电源总线截面选择的计算探讨
电气工程
浅析热镀锌技术的防护性能及镀层厚度要求
电气工程
管内管线如何施工
电气工程
机电工程质量九大常见问题与管控措施
电气工程
维修电工十年经验分享:常见电气故障及排除故障方法
电气工程
最新规范解读!电气消防设计质量问题案例分析
电气工程
供配电系统设计:必备的计算公式汇总!
电气工程
光伏电站:开发、建设、并网进度与手续详解!
电气工程
我国工程建设消防技术标准体系将有较大变化
电气工程
电气专业强制性条文审图要点—供配电部分
电气工程
故障录波图的基本分析方法
电气工程
空调“开关”选25A、32A?你真的用对了吗?
电气工程
看图学电气:分享几组双电源供电的系统图和双电源自动切换装置线路图
电气工程
总线短路隔离器的设计
电气工程
中置柜断路器隔室设计
电气工程
深入解读PT柜在配电系统的功用和它与计量柜的不同之处
电气工程
纯干货:星三角启动电路,接触器的选型计算方法
电气工程
低压配电系统为什么做了系统接地后,又为什么要做保护接地呢?
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开