起励问题!
gengyufei007
2006年08月03日 17:27:03
来自于电站工程
只看楼主

发电机为机端自并励.起励电源为汽机MCC段电源:问题1.一般起励到电压为多少就切换到起励变2.如何切换3.切换时会不会出现震荡.谢谢!

发电机为机端自并励.起励电源为汽机MCC段电源:问题
1.一般起励到电压为多少就切换到起励变
2.如何切换
3.切换时会不会出现震荡.
谢谢!
免费打赏
chd-122074
2006年08月03日 19:55:47
2楼
ABBUN5000当用发电机残压起励无效(输入电压小于5~10V)后转到起励备用起励回路,起励到定子Un的10%时,即可切换到励磁变和整流柜运行,还有的讲是到30%额定电压才切换到整流柜;切换方式是内部软件的整定,达到目标值后跳开起励开关即可;不会出现振荡,原理不清楚,才学疏潜没有仔细看过可能看不懂:)。只是10%的电压有影响也甚微。
看来是同行~~~~~交流交流吧,电气运行的阁下是》》》》》》》》》我有ABB的详细资料若有需要可以电邮