关于开关选型的问题请教
mfksse9732
mfksse9732 Lv.2
2006年08月03日 14:12:40
只看楼主

我请教空气断路器选型,比方方,我计算出的一个配电柜的总计算电流为229.5A,请问我是选250A,还是315A的断路器啊,请知道的给个答案,谢了

我请教空气断路器选型,比方方,我计算出的一个配电柜的总计算电流为229.5A,请问我是选250A,还是315A的断路器啊,请知道的给个答案,谢了
shaofuqiang1958
2006年08月03日 22:37:42
2楼
用315A的整定值可为250A留些欲度.
回复
kkkill
2006年08月03日 23:27:02
3楼
630的开关用到400A就可以了

目前的开关就是这个样子
回复
石大头
2006年08月04日 07:06:42
4楼
你这样选还要什么计算电流?
回复
gaotian_009
2006年08月04日 08:35:30
5楼
选择额定容量比计算的值大两级,整定值比计算值大一级就行了 
如果你还考虑到以后可能有增加负荷的话,就要选择更大的拉
回复
tnazxc
2006年08月04日 08:41:10
6楼

用于配电柜的,选315A的断路器(壳架电流400A)投资稍大些,若非重要负荷,可选壳架电流250A的断路器也可以。
回复
tgzdb
2006年08月04日 08:55:18
7楼
同意二楼的见解!
回复
mfksse9732
2006年08月06日 11:52:06
8楼
用315A的整定值可为250A留些欲度.

那就是说选大一级的开关,对吧???
回复
luogbmailbox
2006年08月06日 18:28:15
9楼
你那是计算电流吧,应*1.2=275,即选315开关,整定值为300A。
回复
mfksse9732
2006年08月12日 15:57:50
10楼
对,是计算电流,非常谢谢各位的发言
回复
梁栋永
2006年08月12日 16:58:29
11楼
400系列断路器,,电流整定315A就好啦
回复

相关推荐

APP内打开