我厂装设的三相四线电度表和物业公司高压电表计量每月相差2/3? 检查三相电流互感器没有问题,但每月三相四线电度表计量*3=高压电度表数,不知何原因?
我厂装设的三相四线电度表和物业公司高压电表计量每月相差2/3? 检查三相电流互感器没有问题,但每月三相四线电度表计量*3=高压电度表数,不知何原因?
2楼
没有功率表,只有电流表大约平均电流为500安左右,每月电度为:厂部电表78000度,高压电表250000度,不知哪块表准确?
回复
3楼
24小时运转的话,250000准确
回复
4楼
你可以看看你厂部电表是否是正常的.用多次抄表对比看看差额出现在哪个时段.如果按500A的运行电流计算78000度,显然偏小了.高压计量与低压三相四线电度表有5%的差额基本正常.
可以把数据发给我,我给你看看.sichuanwab@yahoo.com
回复
5楼
先校验电度表和互感器。