底层单独排出时,通气管的问题!
mjhhulala
mjhhulala Lv.2
2011年11月08日 11:45:33
只看楼主

上面是技术措施的说法,请问,为什么宜在最下游设置呢? 感觉上游不是更好么?本人在练习一个比较大的一个单层的公共厕所,按上面的说法,在最下游接出环形通气管,为什么有些人说不好呢?


上面是技术措施的说法,请问,为什么宜在最下游设置呢? 感觉上游不是更好么?本人在练习一个比较大的一个单层的公共厕所,按上面的说法,在最下游接出环形通气管,为什么有些人说不好呢?
免费打赏
mjhhulala
2011年11月08日 11:57:27
2楼
底层排水单独排出且需设通气管时,通气管宜在排出管上最下游的卫生器具之后接出,并应该排出管中心线以上与排出管呈垂直或45°向上连接。 看这里 图片出不来!!
回复
ffh7712
2011年11月09日 16:44:43
3楼
在下游,才有水气混合,需要通气管分开水\气流.
在上游,冲水造成真空,将通气管内空气混入排水中,不利水气分流吧?
至于有人说不好,是不是你还有其它因素没考虑?
回复
1177600
2011年11月14日 17:06:31
4楼
底层单排,分两根埋地干管就是了,干嘛非得做通气呢
回复
lrmeng75
2011年11月15日 13:52:24
5楼
底层做通气要做假墙处理,否则效果还不如分开单设好