请问螺杆机组172kW,应该配多大电流的断路器?是按运行电流选,还是按启动电流选?
请问螺杆机组172kW,应该配多大电流的断路器?是按运行电流选,还是按启动电流选?
2楼
螺杆机只是效率低,空载起动转矩也很大,设备需172KW,所配电机可能是200KW(因Y系列标准中,160KW以上规格就是200KW)。Y315L2-2 200KW的额定电流是365A,需要用YJV的185平方了。
因螺杆机的转速较高,一般都配2极电机,有Y355S1-2是185KW的,额定电流是335.2A,配500A开关,整定值400A好了。距离100米以内可选YJV交联电缆150平方的。
不过,这么大电机有条件还是选高压电机,在起动和控制及保护上会简单的多。