今天看了“发几张不错的现场照片,交流下吧”的帖子,非常生气。这样的活居然也叫“不错”?!看看我们是怎么做的吧!
今天看了“发几张不错的现场照片,交流下吧”的帖子,非常生气。这样的活居然也叫“不错”?!看看我们是怎么做的吧!
42楼
学习了,谢谢分享
回复
43楼
楼主你别生气哦,你哪马牙搓砌的规范,那构造柱实在不能看啊,属于偷工减料那种哦,接头不够长,绑扎不规范、不到位,箍筋间距过大
回复
44楼
真不要脸
你看看你那构造柱的钢筋绑的什么东西?
墙顶的斜砌砖呢?
回复
45楼
真不要脸
你看看你那构造柱的钢筋绑的什么东西?
墙顶的斜砌砖呢?
拉墙筋严格按不大于50公分设置了吗?
那灰缝看着有通缝的嫌疑啊!
脚下的水电管,明显没有按规矩做,你先切割再打凿了吗?
墙上灰缝不明显,墙体不清洁。
就你这墙,除了多了点双面胶,跟普通工程没区别。
回复
46楼
学习啦,谢谢楼主了!
回复
47楼
可见,只要认真按规矩办事,一定会有好的结果。
回复
48楼
在一般工程还算补错的了
回复
49楼
笨蛋,还斜砌砖!早就现浇了。
回复
50楼
口出狂言,满口喷粪!
回复
51楼
旁边的构造柱还没浇,也就是说:还没绑扎完成。别大惊小怪的好不?
回复