今天看了“发几张不错的现场照片,交流下吧”的帖子,非常生气。这样的活居然也叫“不错”?!看看我们是怎么做的吧!
今天看了“发几张不错的现场照片,交流下吧”的帖子,非常生气。这样的活居然也叫“不错”?!看看我们是怎么做的吧!
12楼
楼主别不服气,你发的图片也就只有马牙槎还可以(因为你的马牙槎那里是3进3出啊),你没看看你的砌体,灰缝不密实、不均匀;线槽没预埋;顶砖空间预留高度不够;图片中好像还有腰圈梁吧,怎么圈梁不和构造柱一体浇筑啊,这么明显的抗震构造问题,楼主是怎么监督的哦!
腰圈梁和构造柱属于抗震构造,讲究的是整体性良好,所以有圈梁的,应该把圈梁和构造柱进行一体浇筑,而不是圈梁在构造柱部位断开。
[
本帖最后由 xiangyaohai610 于 2011-11-8 11:29 编辑 ]
回复
13楼
构造柱上部钢筋要和梁的预埋钢筋绑扎在一起哦
回复
14楼
大家有没有注意看第一张图片最上面的钢筋连接呢?
回复
15楼
回复
16楼
顶 这个专业
回复
17楼
还是比较标准的很好。
回复
18楼
1)马牙槎不垂直,
2)构造柱钢筋绑扎不到为,
3)双面胶粘贴不垂直,
4)控制一下砌体质量及细部再加强管理一下,就可以达标了。
回复
19楼
框架用马牙干嘛? 这墙是什么墙啊?
回复
20楼
不错了,比较认真
回复
21楼
看你构造柱留的位置离柱子也太近了吧。构造柱留在哪里的 起不到它应由的作用 ? 有什么不对的 请大家多多指教和批评。