请问一类高层直饮水问题
alai
alai Lv.2
2006年08月03日 00:26:27
只看楼主

有一32层住宅,一梯四户,不知道直饮水水表该集中设在核心筒的水井内,还是该分设在各户的厨房内?哪个合理?新的住宅规范不是不允许干管设置在户内吗?请有经验的同仁指教

有一32层住宅,一梯四户,不知道直饮水水表该集中设在核心筒的水井内,还是该分设在各户的厨房内?哪个合理?新的住宅规范不是不允许干管设置在户内吗?请有经验的同仁指教
免费打赏
alai
2006年08月03日 00:36:16
2楼
如果集中试纸在户外,那么水表至用水点的管段太长,只有一小段和回水管相连,很大一段是死水. 另外,直饮水该在一根干管上分区,还是在分好区设置几根立管?,
回复
alai
2006年08月03日 08:40:06
3楼
up
回复
cb_019
2006年08月03日 12:21:22
4楼
想知道,顶
回复
duanshanbing
2006年08月03日 12:55:59
5楼
单从直饮水系统而言,水表最好装在厨房内或生活阳台上,这样表后支管最短,水质能得到保证,水表可采用智能水表,减少操表;目前为方便物业管理和偷水现象,都集中在水表井内,但应考虑支管的长度,过长水质难以得到保证,
至于分区的设置,有两种方式,一种是在同一立管上采用减压阀减压分区,这样增压设备只需一套,管网也少,造价就相对低,另一种就是,增压设备分区,各区单设管道供水,造价高,但系统优良.
回复
cb_019
2006年08月03日 13:16:09
6楼
同一立管上减压,那么减压阀不就安装在户内了吗?检修怎么办?
回复
cb_019
2006年08月03日 13:21:13
7楼
那么如果设置在水表井内,支管多长才是长?13米算长了不?
回复
wwjwj
2006年09月29日 15:08:38
8楼
十三米太长了.一般不宜超过一米.
由于循环系统很难实现支管循环,所以从立管接至配水龙头的支管要求尽量短.
回复