论文简介: 摘 要: 以某288 m 超高层框架- 核心筒结构的减振控制为研究对象, 针对该工程的自身特点提出了设置非线性粘滞阻尼器、铅粘弹性阻尼器耗能减振层的六种控制方案。在10年一遇风振作用下, 利用改进的自回归AR模型模拟了结构Y方向的脉动风荷载时程, 并对该结构进行了不同控制方案下的风振控制研究, 同时针对该结构进行了7小震和中震作用下的阻尼减震控制研究。对比分析了不同控制方案下耗能减振层对结构地震与风振作用的减振效果, 结果表明本
摘 要: 以某288 m 超高层框架- 核心筒结构的减振控制为研究对象, 针对该工程的自身特点提出了设置非线性
粘滞阻尼器、铅粘弹性阻尼器耗能减振层的六种控制方案。在10年一遇风振作用下, 利用改进的自回归AR模型模拟了
结构Y方向的脉动风荷载时程, 并对该结构进行了不同控制方案下的风振控制研究, 同时针对该结构进行了7小震和中
震作用下的阻尼减震控制研究。对比分析了不同控制方案下耗能减振层对结构地震与风振作用的减振效果, 结果表明本
文提出的六种控制方案不仅能有效抑制结构的风致振动, 显著改善结构的风振舒适度, 对结构顶层峰值加速度响应的最
大降幅达40%, 而且还能提高结构在地震作用下的可靠性, 进一步证明了耗能减振层对于超高层结构抗风与抗震的有效
性和可行性, 提出了风振与地震作用下设置耗能减振层超高层结构的分析与设计建议。
关键词: 超高层结构; 耗能减振层; 风振效应; 地震效应; 振动控制
附件名:20111171320595460059.zip
文件大小:2230K
(升级VIP 如何赚取土木币)