本人毕业2年时间,做给排水设计工作最近学习高规2005年版时 发现在7.3.6节说:室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量确定但是后面的条文说明中却要求保证供应建筑物需要的灭火用水量,包括室内和 室外两部分。不知各位前辈在具体设计中是怎么处理的呢?请教
最近学习高规2005年版时 发现在7.3.6节说:室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量确定
但是后面的条文说明中却要求保证供应建筑物需要的灭火用水量,包括室内和 室外两部分。
不知各位前辈在具体设计中是怎么处理的呢?
请教