砌体规范 6.1.1墙柱高厚比应按下式演算:β=H0/h≤μ1*μ2*[β]这里想问的是关于墙高厚比验算时μ1的取值问题规范6.1.3 厚度h≤240mm的自承重墙,允许高厚比修正系数μ1应按下列规定采用: 1 h=240mm μ1=1.2 2 h=90mm μ1=1.5 3 240mm>h>90mm μ1可按插入法取值那么如果采用240以上的承重墙,比如37墙,μ1该如何取值?是取μ1=1么?

砌体规范 6.1.1
墙柱高厚比应按下式演算:β=H0/h≤μ1*μ2*[β]
这里想问的是关于墙高厚比验算时μ1的取值问题
规范6.1.3 厚度h≤240mm的自承重墙,允许高厚比修正系数μ1应按下列规定采用:
1 h=240mm μ1=1.2
2 h=90mm μ1=1.5
3 240mm>h>90mm μ1可按插入法取值
那么如果采用240以上的承重墙,比如37墙,μ1该如何取值?是取μ1=1么?
偶是第一次独立做设计,规范上没提到37墙,让偶觉得很迷惑,难道是240以上的墙都不用验算高厚比么?请大家指教~
免费打赏
hdy1982
2006年08月03日 09:42:54
2楼
首先你要区分承重墙和自承重墙~
这个参数是对小于240的自承重墙的修正,承重墙和大于240的自承重墙不用修正,也就是取1~
回复
soc
2006年08月05日 11:32:14
3楼
明白了,多谢楼上的:)
回复
taoqingju
2006年08月07日 16:40:55
4楼
wo ye 明白了!
回复
xiaotianwolf
2007年06月07日 11:34:12
5楼
可为什么规范不在条文说明里明确呢,而且“自承重墙”就是非承重墙吗?
回复
365beyond
2007年09月15日 12:37:49
6楼


自承重墙就是除了承受自身墙体的重量,不再承受其它荷载。
非承重墙包含自承重墙、隔墙、填充墙,所以自承重墙不能跟非承重墙划等号!!!
回复
sdq126
2007年12月06日 17:28:48
7楼
有人知道这是什么原因吗?为什么>240的墙就不给修正了呢?
回复
xinyu_sz99
2008年07月28日 18:08:27
8楼
:call: :call: :call:
回复
kingbud
2009年06月30日 10:05:59
9楼
μ2和[β]怎么取值呢?
回复