室外消火栓设置用干管连接还是支管连接好些!
金——
金—— Lv.8
2011年11月05日 18:54:08
只看楼主

我看到一副厂区室外消火栓布置,都是用支管连接,我平时都用干管连接的!@请大家讨论下,一般根据图集选择干管连接还是支管连接好些!各有什么优点

我看到一副厂区室外消火栓布置,都是用支管连接,我平时都用干管连接的!@
请大家讨论下,一般根据图集选择干管连接还是支管连接好些!各有什么优点
免费打赏
lnq5752
2011年11月08日 11:20:43
2楼
干管:用在能直接接出做消火栓的地方。
有些因为干管的位置不能直接接出消火栓,所以得使用支管将其引至可以做消火栓的位置做消火栓。
回复
lnq5752
2011年11月08日 11:21:15
3楼
共同学习交流群88939291
回复
xwjie
2011年11月08日 14:28:50
4楼

同意
回复
rzy6494
2011年11月08日 14:47:10
5楼
8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:
1 、室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;7 、消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m;
从以上规范可知:如果干管在距路边2m内,采用干管接消火栓;如果干管不在2m内,采用支管接消火栓,以便符合 8.2.8条7的要求。
回复
zousn
2011年11月09日 15:22:59
6楼
干管支管结合一起布置
回复