机组的温度巡测仪超过了要不要?
sfmyxcpy
sfmyxcpy Lv.3
2006年08月01日 22:03:51
来自于电站工程
只看楼主

水轮发电机组(有人值班的)温度巡测仪超过了上限值,我们厂只作用于发信号,而我安装的几个新电站都作用于停机,网友你能说一说,究竟是作用于停机好,还是作用于发信号好,期待你的答复,先谢了!

水轮发电机组(有人值班的)温度巡测仪超过了上限值,我们厂只作用于发信号,而我安装的几个新电站都作用于停机,网友你能说一说,究竟是作用于停机好,还是作用于发信号好,期待你的答复,先谢了!
免费打赏
sbudng_06
2006年08月07日 19:06:09
12楼

什么温度?
轴瓦、油温、水温、定子、励磁?
回复
sfmyxcpy
2006年08月07日 19:28:24
13楼
对不起,我没有把问题说清楚,把各位当成我们水电的了。请教的本意是指上导、下导、水导、推力瓦温、定子线圈的川间、槽底等温度。至于油温、水温、励磁我们小水电基本上没在检测范围。有的网友说:上限作用于发信号,上上限作用于停机,应该指的单个的温度数字指示仪。巡测仪小则有40个点,多的有100多个点进行检测。
回复
sunyi200271
2006年08月07日 21:02:45
14楼
难到你们用的温度巡检义只能设置一个上限吗?
回复
sfmyxcpy
2006年08月09日 08:51:17
15楼
我见到的温度巡测仪,只能设置一个上限,要么作用于发信号,要么作用于停机。可能大型或巨型机组能设置多个就不太清楚了。
回复
andy125
2007年05月30日 08:43:23
16楼
如果你敢误报,我就将你接到发信。不用考虑其他问题,要重实际出发。
回复
zhong.136
2007年06月01日 06:45:57
17楼
这要从使用的现场条件和原理上来分析:一般的机组温度巡检仪都是作用于发信号的.它的配置是方便值班人员在中控室了解记录运行中的机组各部份的温度.起到监控目的.它的原理结构也不适合作用于跳闸.因为它是根据采用埋设电阻因温度变化引起阻值变化来测量温度的.测量回路阻佴越大,其显示的温度就越高.所以存在二个根本问题:一,测景值与实际温度值误差大(受引线长,联接点多,环境恶劣等一系列影响测量电阻值的向题).二,误报(在测量回路断线或接触不良时则显示测量温度过高或无限高).综上原困巡检仪一般都只作用于报警.
回复

相关推荐

APP内打开