对110kV或着35kV来言,我觉得“桥式接线”与单母线分段并没有什么分别,大家觉得是否?当然,这个问题比较幼稚,嘿嘿!
对110kV或着35kV来言,我觉得“桥式接线”与单母线分段并没有什么分别,大家觉得是否?
当然,这个问题比较幼稚,嘿嘿!
2楼
为了提高单母线接线的供电可靠性和灵活性,可采用单母线分段接线,当其中一段母线或母线隔离开关需要清扫、检修时,可以拉开分段断路器及两侧的隔离开关,则另一段母线仍能照常工作。如果有一段母线发生故障,继电保护装置可迅速跳开分段断路器和故障母线上的电源,而没有故障的一段母线仍能继续工作。若为双回路供电的重要用户,两回路分别接到两段母线上,供电的可靠性很高。
桥式接线具有工作可靠、灵活、使用电器少、装置简单清晰、建造费用低和易于发展成单母线分段接线等优点。
当只有两台变压器和两条线路时,可以采用桥式接线,桥式接线按照连接桥的位置可分为内桥接线和外桥接线。内桥接线的连接桥设置在变压器侧,外桥接线的连接桥设置在线路侧。连接桥上亦装设断路器,正常运行时此断路器是接通的。这种接线中,四条回路只用了三台断路器,所用的断路器数量是较少的。
单母线分段接线和桥式接线的二次接线和倒闸操作相对较复杂些,但现在已使用较普遍.
回复
3楼
续:::::::
回复
4楼
学习了,还是你老哥分析的透彻!
多谢!多谢!
回复
5楼
回答的非常透彻,佩服!佩服!
回复