超过12层的住宅设有专用通气立管,底层单独排出吗?
sbsnwlmq
sbsnwlmq Lv.2
2006年08月01日 20:03:55
只看楼主

超过12层的住宅设有专用通气立管,最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离小于1.2米(排出管管径放大了一级),底层也单独排出吗?

超过12层的住宅设有专用通气立管,最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离小于1.2米(排出管管径放大了一级),底层也单独排出吗?
免费打赏
sbsnwlmq
2006年08月01日 20:07:35
2楼
最近作了个19层的商住楼,1~4层为商场,5~19层为住宅,住宅的污水在4层顶作转换,其高度不够,各位同行有啥高见.
回复
ah-wangjun
2006年08月02日 11:06:02
3楼
最下一层都建议采用单独排出,不然以后容易挨骂,包括业主和甲方。
回复