关于变电所二次回路线缆的问题
hemm_fly
hemm_fly Lv.4
2011年11月04日 09:50:30
只看楼主

变电所二次回路所需要的线是怎么走的,比如说高压柜和直流屏之间,希望做变电所的同志们讲解一下,设计院在提建筑条件的时候用不用预留管沟或者线槽什么的

变电所二次回路所需要的线是怎么走的,比如说高压柜和直流屏之间,希望做变电所的同志们讲解一下,设计院在提建筑条件的时候用不用预留管沟或者线槽什么的
免费打赏
lingxuct
2011年11月04日 10:14:27
2楼
高压柜与直流屏都放在变电所吧,变电所内的电缆、线路还走不通?!

电缆沟里只允许走电缆,不能敷设BV或BVR等绝缘导线,直流屏的交流电源肯定是电缆从低压柜接,配出到高压柜的也应是电缆,一般都走电缆沟。
回复
loujinpu
2011年11月04日 11:05:25
3楼
直流屏的交流电源肯定是电缆从低压柜接,这种电源是否可以从高压柜经过PT得到?
回复
lingxuct
2011年11月04日 11:12:57
4楼
设直流屏时,因其蓄电池的容量可以做大一点,新变电所首次启用可以用低压临时电源,以后可以低压供电,因它不怕低压停电,通常不要从高压PT接电源。

高压PT的容量是非常有限的,不宜接直流屏,接了一有可能使PT过载,二会影响电压测量精度。
回复