11层住宅楼,两个单元,电梯前室设置室内消火栓,图纸设计两根立管在一楼及屋面连成环状,室外两根进水管与室外环状管网连接,问题:图中一楼的连接管能不能不做?
11层住宅楼,两个单元,电梯前室设置室内消火栓,图纸设计两根立管在一楼及屋面连成环状,室外两根进水管与室外环状管网连接,问题:图中一楼的连接管能不能不做?
2楼
高层吧?两个单元每个单元一个消火栓保护? 单从环网上看 不需要再环1了
回复
3楼
11层,每个单元每层一个双栓保护,有没有规范依据,一层不用环,我觉得也是多余的,我记得规范说要成环或者跟室外管网成环,有没有这一条,忘记在哪看的了。谢谢喽
回复
4楼
回复
5楼
一层不用环了,可以在室外成环,每根立管单独接到室外环就好。
不过11层住宅消火栓是不是要设计成单立管双栓。
回复
6楼
我画的简单,图中是两个单元,一个单元一根立管,栓是双栓,谢谢兄弟回复。
回复
7楼
一层可以不成环,但是室外管网要加阀门,顶部横管要加阀门。
回复
8楼
不用环了,规范上要求是从室外或者室内进行环网连接,没必要做两个。
回复
9楼
没有必要再做环网了 与室外成环状就可以了
回复
10楼
没有必要了,在室外形成的环,已经满足规范的要求了!
回复