如果是接表的话接什么表,有什么作用,希望大家解答下,谢谢
如果是接表的话接什么表,有什么作用,希望大家解答下,谢谢
2楼
看名字就可以,进线柜接进线,计量柜是计量(收费),出线柜是接负载的!
装什么表?需要看什么就装什么表!!!
这话看着为什么那么别扭?想看电流装电流表,看电压装电压表(高压装在PT柜里),在计量柜一定有电度表!!!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-3 19:48 编辑 ]
回复
3楼
1:10kv进线柜,是作为电网与用户(连接母排)的一个分隔点。
2:计量柜,是作为用户侧电能的计量。
3:出线柜,分配电能连接负载。
回复
4楼
那进线柜中,电流互感器是干什么用的啊,这是建筑电气设计时候小区的配电室的,那进线柜中的接什么表的啊
回复
5楼
“进线柜中,电流互感器是干什么用的啊”?母线的直接保护,出线的远后备保护。
进线柜上如有表,只有电流表!
回复
6楼
看你的系统图,电度表是安装在进线柜内的。
进线柜内的电流互感器和计量柜内的电流互感器的精度是一样的,10P10的那组用于进线保护。至于电度表采用的是进线柜0.2S的电流互感器还是采用的计量柜0.2S的电流互感器不太好说,得看电度表是三相三线制的还是三相四线制的。如是前者,则取的计量柜CT,如为四线制,则取进线柜。
回复
7楼
学习了!!
回复
8楼
学习了,学习了]
回复
9楼
进线柜 是进线的
出线柜 是动力出线
母联柜是连接两段母线的 使互为备用的
回复