火力发电厂主厂房消防水量确定的疑问
zhaoxiling5918
2006年08月01日 11:41:15
只看楼主

根据规范上说 主厂房的消防水量是根据主厂房的体积确定的,请教主厂房的体积是包括汽机房、集空楼、煤仓间、锅炉房的体积之和,还是按照最高的煤仓间的体积进行确定。如按照所有建筑物的体积来确定,使得消防水量很大,以至于电厂机组大小不一样时,消防水量是一样的。对于小电厂会造成浪费。请各位师兄赐教

根据规范上说 主厂房的消防水量是根据主厂房的体积确定的,请教主厂房的体积是包括汽机房、集空楼、煤仓间、锅炉房的体积之和,还是按照最高的煤仓间的体积进行确定。
如按照所有建筑物的体积来确定,使得消防水量很大,以至于电厂机组大小不一样时,消防水量是一样的。对于小电厂会造成浪费。
请各位师兄赐教
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月01日 16:38:33
2楼
体积按照区域内的最大一座建筑计算,建筑物之间满足了防火距离要求,就不再合计了。
回复

相关推荐

APP内打开