套管四周的钢筋布置这样可以吗
zhengreat
zhengreat Lv.3
2011年11月03日 12:47:19
只看楼主

大家看看,一般套管四周要加补强筋,施工单位做成这样,合乎要求吗,能验过去吗?

大家看看,一般套管四周要加补强筋,施工单位做成这样,合乎要求吗,能验过去吗? IMG_3093.jpg IMG_3094.jpg

IMG_3093.jpg


IMG_3094.jpg

免费打赏
cadxzhou
2011年11月03日 13:31:32
2楼
这么大的“套管”通过,等于开了一个门洞,这么做是不行的。
回复
夏宁
2011年11月03日 14:45:57
3楼
不知道直径多少,小于300的话钢筋弯一下绕过去,大于300就要设加强筋了。
回复
hhhgggllll
2011年11月03日 15:23:45
4楼
补强钢筋没有到位吧?
回复
zhengreat
2011年11月03日 19:02:19
5楼
直径大于300,补强筋有两根,但是不够
回复
ywh0398
2011年11月04日 11:12:51
6楼
钢筋怎么都断开了?
回复
yangweilong2011
2011年11月04日 11:46:35
7楼
感觉好乱啊~~不是在穿管道的附近 要加密么?这个也直接太大了啊
回复
lhx20099
2011年11月04日 12:22:03
8楼
设计会注写洞口补强配筋的 按照设计要求进行补强就可以了 从照片上看补强筋没安装
回复
hhj2005
2011年11月04日 12:23:42
9楼
这个是套管,还是什么管道啊,搞不懂
回复
fcscad
2011年11月04日 12:58:32
10楼
第一眼感觉钢筋太乱,再看看怎么钢筋都是断开的,怪不到是乱的。
回复
guoqing1968
2011年11月04日 13:19:30
11楼
不可以,从图片上看绝对没有按照规范和图纸施工,一般在图纸结构总说明中专门文字说明和详图。应该按图施工,严禁违规操作。
回复