大家看看,一般套管四周要加补强筋,施工单位做成这样,合乎要求吗,能验过去吗?
大家看看,一般套管四周要加补强筋,施工单位做成这样,合乎要求吗,能验过去吗?
12楼
不能这么做,应该加补强钢筋
回复
13楼
感觉这管有三四百了,纵筋有那么多被打断,这样做不行的,至少应在管的上下部设暗梁。
回复
14楼
钢筋在管道周围应该连续的,怎么都断开了?
回复
15楼
应该可以绕过去
回复
16楼
钢筋怎么都断开了?
回复
17楼
直径看上去比较大,弄断了这么多纵筋,是不允许的!
回复
18楼
不知道直径多少?
回复
19楼
太不规范了,看看图集吧,不同直径洞口做法不一样。
回复
20楼
钢筋乱蓬蓬的,主筋都搞断了应加强撒
回复
21楼
标准图上有做法,只要照着做就行了,照片上的做法就不敢恭维了