套管四周的钢筋布置这样可以吗
zhengreat
zhengreat Lv.3
2011年11月03日 12:47:19
只看楼主

大家看看,一般套管四周要加补强筋,施工单位做成这样,合乎要求吗,能验过去吗?

大家看看,一般套管四周要加补强筋,施工单位做成这样,合乎要求吗,能验过去吗? IMG_3093.jpg IMG_3094.jpg

IMG_3093.jpg


IMG_3094.jpg

免费打赏
caichangmtx
2011年11月04日 13:47:12
12楼
不能这么做,应该加补强钢筋
回复
kuangbenzhao
2011年11月04日 13:59:58
13楼
感觉这管有三四百了,纵筋有那么多被打断,这样做不行的,至少应在管的上下部设暗梁。
回复
结构老萌新
2011年11月04日 14:07:01
14楼
钢筋在管道周围应该连续的,怎么都断开了?
回复
tianben497868305
2011年11月04日 14:11:11
15楼
应该可以绕过去
回复
xueliang0214
2011年11月04日 14:13:37
16楼
钢筋怎么都断开了?
回复
xuchenggong1987
2011年11月04日 14:38:40
17楼
直径看上去比较大,弄断了这么多纵筋,是不允许的!
回复
c1234567
2011年11月04日 15:00:56
18楼
不知道直径多少?
回复
mxk80
2011年11月04日 16:47:52
19楼
太不规范了,看看图集吧,不同直径洞口做法不一样。
回复
gaogaogang
2011年11月04日 19:45:33
20楼
钢筋乱蓬蓬的,主筋都搞断了应加强撒
回复
老侠
2011年11月04日 21:00:11
21楼
标准图上有做法,只要照着做就行了,照片上的做法就不敢恭维了
回复