民政局的储备库,做不做室内消火栓
江南小生
江南小生 Lv.15
2011年11月03日 10:32:38
只看楼主

民政局的储备库如下图,做不做室内消火栓

民政局的储备库如下图,做不做室内消火栓

勉县民政局储备库.jpg

免费打赏
江南小生
2011年11月03日 10:33:52
2楼
请各位兄弟姐妹给看看?

房子尺寸54*12*7.2
回复
hongmengman
2011年11月04日 13:41:15
3楼
储存什么的?
回复
xwjie
2011年11月04日 16:18:10
4楼
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
要上的。
回复
zhangxin19871227
2011年11月05日 17:24:49
5楼
要安装消火栓的。
回复
huangyuhuahainan
2011年11月05日 18:03:41
6楼
看过,学习了
回复
懒人啥都不写
2011年11月07日 13:44:13
7楼
应该要作的,不做够呛能过审查
回复
rzy6494
2011年11月08日 10:18:26
8楼
1、应与建筑结构专业沟通,此建筑为几级耐火等级,储存哪类货物。2、我认为是二级耐火等级,丙类(因为最可能储存的是面粉、食用油等),不符合8.3.1条最后注里可不设置室内消火栓的条文。3、设置室内消火栓时,可参考8.3.3条7(建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位)
回复
gyjxp1973
2011年11月09日 09:15:14
9楼
楼上说的很对,面粉和食物油都是可燃的,应该要设,但是贮存面粉和大米,一见水就全完了
回复