凝结水的管径怎么确定?
xzl2005
xzl2005 Lv.2
2006年07月31日 22:00:01
只看楼主

怎样确定凝结水的管径?谢谢赐教!

怎样确定凝结水的管径?谢谢赐教!
免费打赏
vincent_nk
2006年07月31日 22:30:42
2楼
可以按照冷量估算
我一般以40kw为界,小于40用DN25,否则用DN32的
回复
mw_1001@co163
2006年07月31日 23:48:17
3楼
我有一些资料,大家不防看看:
冷凝水管的设计
通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;
Q≤7kW DN=20mm   Q=7.1~17.6kW DN=25mm
Q=101~176kW DN=40mm   Q=177~598kW DN=50mm
Q=599~1055kW DN=80mm   Q=1056~1512kW DN=100mm
Q=1513~12462kW DN=125mm   Q>12462kW DN=150mm
注:
(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
(3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
注:
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。
一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。
回复
cxb0402
2006年08月01日 09:59:49
4楼
冷凝水的流速一般设计多大?
回复
hane
2006年08月04日 09:36:33
5楼
属于重力排,应该比较低的.多少,不知道
回复
navy315
2006年08月04日 17:34:21
6楼
不用考虑流速吧?
回复
mw_1001@co163
2006年08月05日 16:26:06
7楼
不用考虑流速,排水主要是靠重力排水。
特殊的还有机械排水等。
回复
songyouq
2008年06月29日 01:32:06
8楼
很有启发~~学习学习
回复

相关推荐