在筏板基础板的施工中,底板贯通钢筋的连接,如果采用直螺纹连接技术的话,能否不考虑连接区域,直接原料通长直螺纹机械连接? 附: 钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术,一种新兴的钢筋连接技术,其原理是将待连接钢筋端部的纵肋和横肋用切削的方法剥掉一部分,然后直接滚轧成普通直螺纹,用特制的直螺纹套筒连接起来,形成钢筋的连接。点在于无虚假螺纹、力学性能好、连接安全可靠,达到与钢筋母材等强
在筏板基础板的施工中,底板贯通钢筋的连接,如果采用直螺纹连接技术的话,能否不考虑连接区域,直接原料通长直螺纹机械连接?
附:
钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术,一种新兴的钢筋连接技术,其原理是将待连接钢筋端部的纵肋和横肋用切削的方法剥掉一部分,然后直接滚轧成普通直螺纹,用特制的直螺纹套筒连接起来,形成钢筋的连接。点在于无虚假螺纹、力学性能好、连接安全可靠,达到与钢筋母材等强
3楼
觉得没必要考虑受力区域,实际上做过施工的都知道.底板及地梁什么的这些因素有些次要,但框家梁必须考虑其搭接的区域,也就是按03G101的说法来做!!本人愚见
回复
4楼
楼主所说的是钢筋套筒连接,按规范此种方法必须要考虑连接区域。
回复
5楼
我也知道钢筋套筒连接,按规范此种方法必须要考虑连接区域.
现在我说的是从受力方面考虑,作为用套筒连接的比母材具有更好的抗拉性能的基础板筋能否不用考虑连接区域.
回复
6楼
各种连接试件破坏时都不在连接点,都比母材抗拉性能好,还是都考虑的
回复
7楼
避开危险区 母材性能相同的条件下应该可以吧 但是也应该看具体的地址条件吧 还有如果是后浇带附近也应该慎重
回复