附图是业主的审查回复意见!! 我晕,有这样的吗,因为其他线粗细问题,要我改图?
附图是业主的审查回复意见!!
我晕,有这样的吗,因为其他线粗细问题,要我改图?
2楼
上面附图看不清楚,重新写一下吧!
审 查 意 见 描 述:
总图:除给排水管道处,其余线条均应采用细线。
处理意见:必须修改图纸并反馈
回复
3楼
如果是我看图,也建议改图。
回复
4楼
图纸表述要清楚!
回复
5楼
施工图不比方案图,我理解业主,LZ以后注意下就是了~
回复
7楼
可能有些审图人是不会细纠这个问题,但人家提了也不过分,建议还是改吧,按规范制图,没什么可说的。
回复
8楼
这个问题不是很好改么~~~~~
回复
9楼
回复
10楼
叫你改没有错,你不改是你的权利。
回复
11楼
提这种意见,有两种可能:
1.你的图纸没有技术问题,或者审图人不太懂技术,但是又不想写“没意见”,于是就挑制图规范问题。这种情况我碰到过,是很胸闷的。因为,其实要是真的这样挑起来,一张图上何止十几个、几十个错误啊,他自己画图,我也能挑出上百个错误。这个在大学里学过工程制图的都了解。
2.人家是想放过你,没有刁钻的去挑一些工程界普遍有争议的问题,就提了一点图面问题。虽然有点工作量,但不是不可为。
不论是哪种情况,审查意见如无确凿依据,都是要百分百修改的,所以楼主认命吧,下次注意。毕竟图纸画得规范,也是锦上添花的事。
回复
12楼
为提高设计质量,满足用户及施工要求,按审查意见修改图纸是应该的。各专业设计图纸,线条粗细应分明,应突出各专业内容,如给排水专业应突出给排水管道的线条,土建专业应突出土建结构的线条。
回复