日处理能力每天10000方的小型生活污水厂的问题
haitun530
haitun530 Lv.2
2006年07月31日 13:05:01
来自于水处理
只看楼主

我们这里是一个日处理能力每天10000方的小型生活污水厂,分为两期,一期施活性污泥法,二期生物氧化法。现在是经过二期处理以后到二沉池,水中有膨胀污泥。由于这里检测化验跟不上,也无法测出相关指数。请前辈们指出问题可能出现在哪?该怎么解决? 多谢!

我们这里是一个日处理能力每天10000方的小型生活污水厂,分为两期,一期施活性污泥法,二期生物氧化法。现在是经过二期处理以后到二沉池,水中有膨胀污泥。由于这里检测化验跟不上,也无法测出相关指数。请前辈们指出问题可能出现在哪?该怎么解决? 多谢!
免费打赏
qiangfz
2006年08月01日 08:59:30
3楼
麻烦楼主把情况说清楚!!工艺流程是什么?最好把构筑物大小和所配置设备也说下.
回复
haitun530
2006年08月01日 12:54:36
4楼
二沉池里往上漂黑色污泥,处理方法为接触氧化,池底为蜂窝状填料,下面曝气,水出来之后到二沉池。
回复
wdpk
2006年08月01日 14:33:51
5楼
二沉池多长时间排泥一次?排泥量少了,下面污泥厌氧上浮了,加大排泥的频率。
回复
haitun530
2006年08月01日 15:28:24
6楼
会不会是填料里面的东西漂上来呢?
回复
主力后卫
2006年08月01日 20:23:53
7楼
像这样二沉池表面浮黑色块状污泥一般是污泥腐化而引起的。二沉池底积泥太多,污泥发生厌氧产生大量的H2S和CH4,包裹在泥块上使其上浮。
回复
lanmeng_000
2006年08月03日 08:55:09
8楼
水体营养因子比例和排泥的频率
回复
主力后卫
2006年08月03日 21:13:50
9楼
谢谢版主!我会继续支持给排水论谈的工作,多发言,多讨论!
回复
xujinyuan
2006年08月16日 17:59:10
10楼
加大沉淀池排泥的频率,或投加一此微量原素
回复
haitun530
2006年08月17日 11:31:56
11楼
排泥两天一次,会不会是生物氧化间填料里的污泥漂上来?
回复
gusongzhu
2006年08月23日 15:05:39
12楼
厌氧沼气会带出底部污泥
回复