lingxuct 发表于 2011-11-2 10:42 我们也是配的,这样可以看出线路是否带电。向架空出线的需要配么?没有开关柜
回复
14楼
如果不配置的话无法判断线路是否带电,无法实现热备用。
回复
15楼
lightsight 发表于 2013-4-16 10:13 向架空出线的需要配么?没有开关柜是啊,但是架空出线的,如何从表面看出是否带电?
回复
16楼
需要,而且要标配
回复
17楼
这个问题要具体分析一下呵呵!不好意思啊!班门弄斧了。GIS和其他开关一样是功能是接通和断开电路,当电路的接通和断开后可以用简单仪器(如电笔)就可以判断其是否接通或断开,就没有必要用其他手段来显示了,反之就得应用一定手段来验证比如带电显示装置或电压互感器。这样我们就可以判断开关是否实现了它的功能,GIS如果是馈出回路,馈出端和受电端都没有互感器那么就得加带电显示装置了,如果是GIS的进线,一般都有电压互感器,就不用带电显示装置,当然这是特例。总之一句话,带不带要根据实际情况而定。
回复
18楼
GIS配置带电显示器,是近几年出现的,需要不需要,得弄清楚它的作用。线路或一次元件是否带电的判断依据是PT提供的电压指示,GIS配置 PTE有母线PT和进线间隔进线端的抽压PT,这两组PT 可提供的电压数据足以判断出进线到母线的各个一次元件的运行状态,包括架空进线的运行状态,所以根本不需要依靠带电显示器来判断系统一次元件是带电,或以此来判断进线的运行状态。GIS配置带电显示器仅仅是GIS设备的一个无关紧要的附属装置,购置时,如无特别要求,生产厂家是不配置的。
回复
19楼
好像是都配吧
回复
20楼
大部分的GIS进出线间隔都会在电缆终端和套管出线前弄一个带电显示装置。