请教各位大侠电厂给水泵电机在没有冷却的情况下能运行多久
请教各位大侠电厂给水泵电机在没有冷却的情况下能运行多久
2楼
直接全压起动的电机,在停下来后,不宜15分钟内重复起动二次,这是某个规程上有的,如果电机不是刚起动后马上停下来(长时间运行中刚停机的),是可以再起动一次的,一般就是说,二次起动的时间间隔不要小于15分钟。
“没有冷却下来时能运行多久”?只要轴承不磨损,可以运行100年!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-2 14:49 编辑 ]
回复
3楼
不好意思是没说情况 我说是在在没有冷风机 而电机也没有自带冷风却风扇
回复