为满足处理要求,扩建了渗滤液处理单元,处理规模由原来的100t/d提高到300t/d,工艺任为“中温厌氧+A/0+内置MBR+纳滤”新,老系统共用原有的厌氧池。7月,抽取老系统的好氧池混合液到新系统作为菌种,开始试运行。至今出水COD、nh3-n任未达标。MBR出水COD甚至高于调节池。调节池cod 3500左右 nh3-n 1300左右。A/0 A段pH7.8 O段pH 6.6 SV30 40%。mbr 出水 COD3300 nh3-n300.
请诸位分析出水不达标的可能的原因有哪些, 如何提高MBR处理能力进一步降低出水cod nh3-n。
如果有需要提供其他的资料 请提出来。
谢谢
12楼
不知道您的这个工程好氧硝化池用的什么曝气装置,我们做了10几家垃圾渗滤液了。硝化池污泥浓度确实像楼上所说要到15000MG/L以上的。曝气用鼓风射流曝气机(我们自己的专利)有兴趣联系QQ874941228交流。
回复
13楼
我是新手,不太懂,感谢各位分享,
回复
15楼
暂时还没见过达标的~
回复
16楼
最近做了很多渗滤液项目,流行的是预处理-AO-Fenton-BAF,稳定达标排放呀~老技术需要更新了。
回复
17楼
楼上的,不上膜能到一级标准么/?
回复
18楼
COD 没有降下来无非就2个问题 第一污泥没有培养好 第二就是曝气没有处理好 至于氨氮首先看看C/N比 其次你加大回流
回复
19楼
感谢8# 确实如此 不过这边还没有测过污泥浓度。
回复
20楼
谢谢7# 我们现在 每天给200t/d系统 的A段早中晚投加总计40kg甲醇和 25KG面粉。溶解氧控制在1.5-2之间。能否具体 提些你关于污泥培养的建议 谢谢。
回复
21楼
刚从事这行,向前辈学习
回复