某商场水源热空调系统会套图
wtukwxf12
wtukwxf12 Lv.2
2006年07月31日 02:01:34
只看楼主

图纸简介: 本图为一套商场水源热泵空调系统图,本项目建筑方要求空调系统能做到每个铺面单独合理计费。 附件名:20067201153387854848.zip 文件大小:2952K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本图为一套商场水源热泵空调系统图,本项目建筑方要求空调系统能做到每个铺面单独合理计费。



附件名:20067201153387854848.zip

文件大小:2952K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zhangyongalex
2008年02月28日 00:07:15
22楼
非常全面的图纸
高水平
水平管路的坡度一般都为千分之2
回复
kkkk_player
2008年02月28日 10:22:07
23楼
水源热泵的,刚好最近有一个项目,下来学习下。
回复
fey321
2008年02月28日 11:02:38
24楼
总体还不错,算是比较好的那种!很多工程上排风和排烟都是一个系统,分开有很大的好处,但是另一方面会增加投资成本!
对于25楼来说,可以不用对排烟和排风加以说明,因为管道末端已经注明是排烟风井和排风风井!
回复
kangda999
2008年04月05日 16:34:40
25楼
其实这个系统冬季是不工作的,只是室内靠电加热制热,膨胀水箱成了摆设。

还有就是,这个系统应该叫水环,不是什么都可以叫水源的

回复
goonghuijun
2008年05月13日 19:49:42
26楼
是不是施工图,不知道,看看先````````````````````````````希望对设计有帮助!!!!!!!!谢谢,加油
回复
wangsky335
2008年08月18日 09:45:09
27楼
学习阶段,需要多多下载,积分不够,不能下栽比较遗憾了哈
回复
milder
2008年08月28日 15:26:51
28楼
积分不够,不能下栽比较遗憾了哈
回复
whsywl
2008年09月22日 10:18:02
29楼
这个设计总体上是可以的,特别是你那几台水泵共用一个过滤器,这个非常巧妙,但是细微有几个地方处理的不好,膨胀水箱应该接在回水上好点,还有那平衡阀放在回水管上不是更好吗?
而且缺少必要的图例说明和设备接管大样图,剖面图也没有,图纸上各房间风口的定位也不是很严格,设备和管线定位都没有,这份图纸算不上一份施工图,施工起来难度相当大......个人意见,仅供参考.
回复
wangkuan-921
2008年09月23日 17:05:09
30楼
不错哦,谢谢了
回复
guoxiwang
2008年09月25日 15:26:47
31楼
克莱门特水地源热泵等中央空调产品北京销售中心,希望与各位同行精诚合作,共创未来! 郭希望 13661365293