顶板模板支撑架自由端高度是多少?哪位大虾明白?分别说明扣件式和碗扣式,各出自哪本规范的哪条?谢谢!
顶板模板支撑架自由端高度是多少?哪位大虾明白?分别说明扣件式和碗扣式,各出自哪本规范的哪条?谢谢!
22楼
我们这边碗扣件 是500mm 中建检查必查的东西
回复
23楼
扣件式钢管内支撑架立杆上部自由端不超过500mm(企业标准,仅供参考),顶托旋出不超过200mm(企业标准,仅供参考)。
回复
24楼
自由端长度好像超过50cm还是60cm就要加设水平横杆
回复
25楼
好棒的东西,学习经验,提升自我,加油大家
回复
26楼
目前有关建筑施工临时支撑架的现行规范共有
5
本,它们是:
《建筑施工临时支撑结构技术规范》
JGJ300-2013
,适用于在建筑施工中采用钢管脚手架搭设的建筑施工临时支撑结构。
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
JGJ130-2011
、
《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》
JGJ231-2010
、
《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》
JGJ166-2008
,分别适用于采用扣件式钢管脚手架、承插型盘扣式钢管支架和碗扣式钢管脚手架搭设的脚手架和模板支撑架。
《建筑施工模板安全技术规范》
JGJ162-2008
,适用于建筑施工中现浇混凝土工程的模板体系。
回复
27楼
本帖最后由 y.zongyao 于 2017-7-8 18:37 编辑
回复
28楼
zjian1223 发表于 2011-11-4 11:12 GB50666中有这样的规定:4.4.8条扣件式:对大尺寸混凝土构件下的支架,其立杆顶部应插入可调托架,可调托座 …前辈请问GB50666第4.4.8条究竟是180/600还是150/500,为什么网络上的规范会不一样(很好奇区别产生的原因)?要以实体规范书为准是吗?还望答疑解惑,谢谢
回复
29楼
都是看不懂的数字,想来咨询国标是否允许剪力墙有0.2cm的裂缝,不知道在哪里发帖
回复
30楼
都是看不懂的数字,想来咨询国标是否允许剪力墙有0.2cm的裂缝,不知道在哪里发帖
回复
31楼
都是看不懂的数字,想来咨询国标是否允许剪力墙有0.2cm的裂缝,不知道在哪里发帖
回复