顶板模板支撑架自由端高度是多少?哪位大虾明白?分别说明扣件式和碗扣式,各出自哪本规范的哪条?谢谢!
顶板模板支撑架自由端高度是多少?哪位大虾明白?分别说明扣件式和碗扣式,各出自哪本规范的哪条?谢谢!
12楼
谢谢 楼主学习啦
回复
13楼
回复
14楼
学习学习
回复
15楼
《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》DB11T583-2008
7.3.5 扣件式模板支架顶部支撑点与支架顶层横杆的距离不应大于400mm;碗扣式模板支架顶部支撑点与支架顶层横杆的距离不应大于500mm
:victory:
回复
16楼
zhangcuanwu 发表于 2011-11-8 21:07 顶板模板支撑架自由端高度:分别说明扣件式400mm和碗扣式500mm。北京市地方标准。:handshake
回复
17楼
螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,,这是规范做法,我们施工中一般不大于300mm
回复
18楼
楼上的都错了,自由端是最上一道水平拉杆到顶托的距离
回复
19楼
好像自由杆高度不超过500
回复
20楼
规范和现场结合,你觉得不牢固就要求加强,安全怎么加强都不过分
回复
21楼
"扣件式模板支架顶部支撑点与支架顶层横杆的距离不应大于400mm;碗扣式模板支架顶部支撑点与支架顶层横杆的距离不应大于500mm"&"螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm"二者必须同时满足
回复