我在山东某地,遇到以下问题,请高手指点迷津:某小区,每楼设计总配电箱一台,单元电表箱3台,电表箱每单元一个,其中总配电箱与其中一个电表箱装在一个设备间,距离约3米,接线不超过5-6米.图纸上每个单元设计一个浪涌保护器,2个在电表箱,另一个在总配,与总配在一个设备间的电表箱不装浪涌保护器.可气象台验收时,要求全部装上.试想,在一个房间内,距离很近的情况下,装两级浪涌保护器合理吗?在如此距离下,不需要考虑退耦合吗?
某小区,每楼设计总配电箱一台,单元电表箱3台,电表箱每单元一个,其中总配电箱与其中一个电表箱装在一个设备间,距离约3米,接线不超过5-6米.图纸上每个单元设计一个浪涌保护器,2个在电表箱,另一个在总配,与总配在一个设备间的电表箱不装浪涌保护器.可气象台验收时,要求全部装上.试想,在一个房间内,距离很近的情况下,装两级浪涌保护器合理吗?在如此距离下,不需要考虑退耦合吗?