工业风管的风速是任何确定的啊?
ttdttdzcm
ttdttdzcm Lv.2
2006年07月30日 20:15:25
来自于中央空调
只看楼主

工业风管的风速应该同样是在满足要求的风量下,同时有良好的噪声要求吧。。。但是这样以来就难以确定风速了,包括送分,回风和新风的。不知道大家有什么见解或者资料。。。

工业风管的风速应该同样是在满足要求的风量下,同时有良好的噪声要求吧。。。
但是这样以来就难以确定风速了,包括送分,回风和新风的。
不知道大家有什么见解或者资料。。。
免费打赏
simplesb
2006年07月31日 10:20:52
2楼
见《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
9.1.5有消声要求的通风与空气调节系统,其风管内的风速,宜按表9.1.5选用.
回复
ttdttdzcm
2006年07月31日 18:20:53
3楼
那如果是新风口,这样高的风速采用百叶的话会不会有问题呢?
回复

相关推荐

APP内打开