这个是分励脱扣器这个是万能式断路器DW15-400接线口上次线圈烧了拆下时忘了位置了,不知道如何安装,主要是不知道分励脱扣线圈的两根线应该接在的哪个位置上,再就是下面的挂钩怎么挂,是把那铁片放在线圈下面钩托住就行了吗?============================1.线圈那两个接线处接到哪个位置?2.线圈下面的钩怎么挂3.如果不用分励脱扣器线圈合闸步骤是怎样的?
这个是分励脱扣器
这个是万能式断路器DW15-400
接线口
上次线圈烧了拆下时忘了位置了,不知道如何安装,主要是不知道分励脱扣线圈的两根线应该接在
的哪个位置上,再就是下面的挂钩怎么挂,是把那铁片放在线圈下面钩托住就行了吗?
============================
1.线圈那两个接线处接到哪个位置?
2.线圈下面的钩怎么挂
3.如果不用分励脱扣器线圈合闸步骤是怎样的?
============================
新手呀,麻烦各位高手们解决下呀。急。。。。
先谢了。
[
本帖最后由 ewap2008 于 2011-11-2 09:02 编辑 ]
2楼
看你用的这个牌子,装上还得拆。。。
回复
3楼
不会呀。这个线圈和原来烧的厂家和参数都是一样的。
回复
4楼
路过学习下
回复
5楼
自己顶个。坐等高手 。
回复
6楼
第3张图片中的那个不是分励线圈?
接线找图纸,没有图纸可以找电源,如果是380V的,找到分闸按钮的电源接在哪一相(一般是C相),再找开关合闸线圈的一侧另一根电源线接在哪一相(各它接在一起好了),从分闸按钮过来,请“与断路器辅助常开触点串联”,个人认为,你上次烧分闸线圈的原因,就是没有与辅助常触点串联,分闸线圈长时间得电(过流)引起的。
怎么装,固定位置在第3张片中,动作机构在装时试一下,分闸灵活就可以。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-1 18:02 编辑 ]
回复
7楼
谢谢6楼,第3张是网上的图片,上次烧是配电室有个地方漏雨倒致,不过已经处理了。 现在的难处是分励线圈的接线和下面挂钩问题?
回复
8楼
没个知道的么
回复
9楼
吐血,这么简单的东西部不会装?
回复
10楼
怎么解决没人具体说下呀
回复
11楼
从哪拆的往哪装,实在不行就问问厂家的
回复