装流量控制阀能否避免泵负荷过大造成的影响
seaman104121
2011年10月31日 13:31:12
只看楼主

现在有这么一个问题:系统有24台离心泵给沼气池加热。当冬季热量不足时,需要外接锅炉供热。但是锅炉水量是24台离心泵流量的总和。而该系统并不是24台离心泵同时运行,有可能是8台,有可能是16台离心泵同时运行。因此,在冬季运行时,离心泵总是超压超流量运行,造成离心泵负荷过大,电机烧坏,密封圈漏水。 请问:我在锅炉往系统的总进水管安装流量控制阀是不是可以避免这种现象?如果不行,还有别的方案可以解决这个现象吗?

2011年11月01日 13:27:00
2楼
可以控制泵前泵后的阀门,使得水泵不再超流量。
对离心泵重新选型,选择更大流量的水泵。(或适应多种不同工况的),大小泵配合使用。
回复
suouwhc
2011年11月01日 14:15:03
3楼
是要加个控制阀! 如果您有技术上的问题或者需要泵的话可以联系我们,我们是专业做泵的,有ITT,格兰富,ROTAN,鹤见,奥利,川源,耐驰螺杆本等一系列泵!我的QQ:1667292644
回复
cscecxp
2011年11月03日 08:14:13
4楼
加1套自动控制装置,根据压力或者温度启动水泵的数量,叫做水泵台数控制。
回复

相关推荐