“第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑、高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;”图中同时有双口和单口消火栓是否违背该条的规定。

“第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:

七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑、高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。

同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;”

图中同时有双口和单口消火栓是否违背该条的规定。
飞扬
2003年08月24日 17:07:44
2楼
一般情况下不会违背,除非你双栓很多。
现在双栓用的不是很多,能不用尽量不用。
回复
hz195x
2003年08月24日 23:49:40
3楼
条文说明:8.6.2条,楼上也应明确.