电梯机房荧光灯用带罩的还是不带罩的呢?
wrui225
wrui225 Lv.2
2006年07月30日 00:32:29
来自于照明工程
只看楼主

电梯机房荧光灯用带罩的还是不带罩的呢?规范有要求没有呢

电梯机房荧光灯用带罩的还是不带罩的呢?规范有要求没有呢
免费打赏
左手边
2006年07月30日 16:38:32
2楼
前面有个帖子,提到电梯机房不用荧光灯,是因为频闪。
建议楼主还是换个灯吧
回复
tnazxc
2006年07月30日 17:16:46
3楼
电梯机房荧光灯是否带罩?规范未见规定,电梯机房可用电子镇流器荧光灯,我在十多台电梯机房使用过,技监局均通过验收。
回复
fasfaco
2006年07月30日 20:36:56
4楼

是吗?我见过很多地方都是荧光灯的哦.我单位也是啊.请问你有何高见呢?
回复
fdlight
2006年07月31日 14:15:49
5楼
用电子镇流器就没事了
最好带罩,效率高一些
回复
xudi1234
2006年08月03日 11:32:58
6楼


现在的日光灯你看得出频闪?
回复
fdlight
2006年08月03日 14:39:28
7楼

人眼是看不出频闪,
但在运转的电梯机房里面,如果转轮转速和灯光频闪的频率一致的话,转轮看上去就是静止的了
如果频率相差一些的话,转轮的转速就会显得很低。
这样的错觉容易造成事故,这才是电梯机房、车床等场合不能使用普通电感镇流器荧光灯的原因。
回复
lfzs1230
2006年08月05日 13:53:43
8楼
楼上的解释很对!上大学的时候应该做过这种实验吧,利用荧光灯的频闪可以估测电机转速的
回复
fdlight
2006年08月05日 17:02:30
9楼

这种物理实验是高中的……
普通物理里面可没有这么低级的实验~呵呵
回复
zhaochunwei
2006年08月21日 14:08:08
10楼

不断学习是我的目标
回复

相关推荐