看到了网上有几个此类的贴子。有的地方审图部门不让在使用声控开关,(我原来的院可以使用的。现在这个院的总工不让我们用了)要么开关要么用双控延时开关! 可是我在措施里面有这么一条如图(没有找到GB的条文)1.请大家说说你们哪里的做法吧2.我们这里用双控延里开关较多。大家有用的吗!好处多吗!
看到了网上有几个此类的贴子。有的地方审图部门不让在使用声控开关,(我原来的院可以使用的。现在这个院的总工不让我们用了)要么开关要么用双控延时开关! 可是我在措施里面有这么一条如图(没有找到GB的条文)
1.请大家说说你们哪里的做法吧
2.我们这里用双控延里开关较多。大家有用的吗!好处多吗!
2楼
声控开关在实际应用中,有问题。在楼道,走廊,公共走道,一般人为了让灯亮,跺脚,拍手,即不文明,又影响他人休息。
回复
3楼
审图机构只能依据国家规范或地方法规,除此之外没有其它权力。
回复
4楼
住宅设计规范里对某些部位明确了,不能用声控延时开关,具体条文记不清了,明天查查。楼主看看是否是指的那些部位不能用?
回复
5楼
对于4楼所说,做如下提示:
1.住宅设计规范: 6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
条文解释:6.5.3 住宅公共部位的灯,常因开关不便而成为“长明灯”,造成电力浪费,因此本条规定应采用节能自熄开关。但高层住宅的电梯厅和应急照明,不能采用节能自熄开关。
住宅设计规范,说的是节能自熄开关,没有特指声控。而且高层住宅的电梯厅和应急照明不能采用节能自熄开关是出于消防需要。
2.住宅建筑规范: 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
条文解释:8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条从节能角度对此进行了修改。
3.综上,现行国家规范对于住宅尚未见禁止使用声控延时开关的条文。
回复
6楼
今天拿到了上海市节能审查要点的通知
里面有:住宅里面的楼梯间,走道照明采用节能自燃开关.
我们单位的设计师都不知道是什么东西
最后有个老工程师说估计就是声控开关,让我们就按声控开关做
现在怎么一会一个样啊,之前也说不让用声控开关了
现在又要用了
不懂啊
回复
7楼
N多天不来了,BOB又把网站壮大了。
请楼上的各位听5楼版主的意见,去查一本规范:住宅建筑规范(最新版的)
一本图集:集中蓄电池应急照明(具体名称忘了)。新出的建筑住宅规范中电气部分全部为强条,里面也规定了可以用节能自熄开关,提前是消防或应急时能自动点亮,采用的自熄开关要求用三线制(三触点),图集也明确了用声光控开关的强制点亮接线图。
补充一点:节能自熄开关有两种,一种是声光控延时开关,另一种是触摸延时开关。
回复
8楼
声控开关也是种延时自熄的开关,照着规范6.5.3的条文理解,那就是在电梯厅和应急照明时不适用。遇到过一次消防审核也是如此理解的。
回复
9楼
比触摸延迟的好,遇到前面手上有病菌的人摸过,你就惨啦!或你双手都拿着东西时,也麻烦多多。
比较同意这个关点。不知为什么北京参欢的几个高层好多用触摸式的!
回复
10楼
红外感应延时开关开关,超声波延时开关感应开关,声光控延时开关,触摸延时开关,按钮延时开关等,都是延时自熄开关的类型,不仅中国,美国也在公共照明区域,带有推广使用延时自熄功能的开关.目前对应高层,有带消防强切功能的开关/灯头/灯具,北京已经普遍使用了
回复
11楼
确实如此,如果灵敏度高,则灭了就亮;夏天开门看电视也会亮灯,尤其是雷雨天更是如此,反而浪费。需要看具体情况设置。
回复