keith80
keith80 Lv.2
2011年10月30日 17:21:16
只看楼主

在大面积的地暖设计(纯粹的地暖,不带散热片的那种)中,有时需要配置混水系统装置,这时混水装置起什么作用?增大流量?求高手指点。

在大面积的地暖设计(纯粹的地暖,不带散热片的那种)中,有时需要配置混水系统装置,这时混水装置起什么作用?增大流量?求高手指点。
免费打赏
小叶
2011年10月31日 12:44:20
2楼
加装混水装置可以提高锅炉的燃烧效率,普通壁挂炉烧高温水时效率最高!另外一方面就是将壁挂炉内置泵与外置泵做一个隔离
回复
bingyu0605
2011年10月31日 15:17:33
3楼
一般来说,改变水的温度参数
回复
sky.zhou
2011年11月07日 09:19:09
4楼
首先,采暖炉高温出水时燃烧效率会比较高
其次,配置混水装置可以增加采暖流量
回复
alen89
2011年11月09日 09:58:19
5楼
对,主要是改变温度的…
回复
dl196760989
2012年01月13日 15:30:04
6楼
这个装置叫恒温混水阀,锅炉在75-80度时燃烧效率最高,长期高温会破坏地板,影响人体健康,而地暖供水在45-50之间对人体有益,它的作用就是把地暖回水混到供水管道中,保证地暖系统的温度在合适的范围内
回复
北京仿真茅草
2012年01月27日 11:07:36
7楼
为了使进水温度不致太高.... 0000000000000.gif