家里刚进行了暖气改造,请教高人们几个问题?情况说明:高层住宅,25层,本人住2楼,老式串联供暖。原来的管为镀锌管。本次改造时,加了旁通,由于在市场没有找到合适的管材,1寸2的径变为1寸的,暖气进口部分为PPR管(普通的牌子)暖气为6CM,18柱,57CM距的。我想请教高人,这样改造能行么?如果可以?一般能用多少年?如果不行,有大的安全隐患的话该怎么改造?
家里刚进行了暖气改造,请教高人们几个问题?
情况说明:高层住宅,25层,本人住2楼,老式串联供暖。原来的管为镀锌管。
本次改造时,加了旁通,由于在市场没有找到合适的管材,1寸2的径变为1寸的,暖气进口部分为PPR管(普通的牌子)
暖气为6CM,18柱,57CM距的。
我想请教高人,这样改造能行么?如果可以?一般能用多少年?如果不行,有大的安全隐患的话该怎么改造?
32楼
用PPR连接可以的,只要安装好了一般不会漏的。但从这点来说安装工人图省工了。阀门应该用截止阀活闸阀。再一个就是阀门用的太多了,没有必要。工人太有才了
回复
33楼
为什么入暖气片那段用塑料管呢~如果是单管串联加了旁通管的话,用温控三通阀代替进水管那个三通好点吧。管材方面,可以使用铝塑PPR或者RPAP5之类的管子就比较耐用,以前我做过设计温度100度的用RPAP5的,效果不错。
回复
34楼
可以负责任的告诉你,一点问题都没有!密封更不是问题了
回复
35楼
学习了 大家多讨论
@ding
回复
36楼
回复
37楼
管径变小,热媒流速增大,是不是要考虑增加散热器片数,不然不会达到以前的效果。
回复
38楼
回复
39楼
pp-r管道在1MPa压力使用温度70度的环境下可以使用50年。
回复
40楼
建议别用塑料管在散热器采暖系统中,寿命有限,危机四伏