新混凝土规范中有关轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2的问题
hfxyhuangmei
2011年10月30日 13:03:54
只看楼主

在旧混凝土规范中,在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时,仍应按300N/mm2取用。但在新规范中没有找到这一条注,是不是钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时,仍按设计强度取用啊?

在旧混凝土规范中,在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时,仍应按300N/mm2取用。但在新规范中没有找到这一条注,是不是钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时,仍按设计强度取用啊?
免费打赏
tszrk
2011年10月31日 08:22:09
2楼
新规范不再考虑这个问题,是多少就取多少。
回复
nixuebin12345
2011年10月31日 08:48:44
3楼
1 说的对,横向钢筋的抗拉也是一样,但是受剪,受扭,受冲切按360
回复
wrd76
2012年02月26日 13:04:04
4楼
真的不考虑了?
回复
hutianonline
2012年09月12日 10:15:42
5楼
新混凝土规范对受拉构件的钢筋没有限制
回复
dengzhi94168
2012年09月12日 10:47:19
6楼
嗯,按照新规范的来咯,新旧规范像这些强度取值是很多改掉了,像计算体积配箍率中新规范规定低于C35的取C35的fc值,等等吧。