关于屠宰废水的一些问题
ccsjx
ccsjx Lv.2
2006年07月29日 16:58:37
来自于水处理
只看楼主

该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70

该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。
水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。
排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:

CODcr BOD5 PH SS
100 20 6~9 70

现在我们总工的设计方案如下:
污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放
但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。
后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。
现在我比较矛盾,我们总工坚持说他的方案可以达标没问题,想听听大家的看法,如果有做过这类废水的希望能说一下你们的工艺和在实际运行中遇到的问题。

另外我们总工让我选用那种清水离心泵打污水,说下面配饮水罐,我觉得好像不行。

另外,如果用水解+SBR处理可以不?


我手上还有一个屠宰牛的污水处理项目,水量100t/d,水质:(1)CODcr=1085mg/L;(2)BOD5=755.1mg/L;(3)悬浮物=700.7 mg/L;(4)动植物油=52.4mg/L,(5)氨氮=39.5mg/L。;
和上一个差不多,我打算采用以下工艺:
粗格栅——细格栅——隔油池——水解调节池——SBR——BAF——排放
隔油池3*2*2.5m,水解调节池:3*4*5.5m。SBR周期6.5小时,进水1.5h,曝气3h,沉淀1.5h,滗水0.5h。BAF还没设计。
工艺可行否?另外工程地点是在北方,SBR冬天运行会不会冻,有没有北方的工程运行成功地经验?SBR设计根据什么参数设计比较合理?





twlxzlxs
2006年07月30日 10:20:06
2楼
感觉中间的那个建议好一些.
呵呵,其实我也不懂.
回复
wxg001
2006年07月30日 10:48:53
3楼
200立的沉淀池,应改为调节池;气浮应前置;隔栅可考虑为捞毛机或细隔栅。生化时间足够长了,至于是水解SBR还是其它,估计都没有问题。氨氮指标?不要漏项。
回复
ljhmiao
2006年07月30日 11:05:49
4楼
用水解+SBR还好一点,我的建议流程如下:粗格栅+细格栅+原有沉淀池(改为带预沉淀和隔油功能的水解酸化池)+SBR池+过滤+消毒(看需要)
回复
ccsjx
2006年07月31日 08:35:13
5楼
谢谢各位,我个人也认为中间那个比较合理。这个总工作过屠宰废水的工程,不过现在还没有调试运行。
回复
xixin444
2006年07月31日 08:55:10
6楼
你们的总工是不是个年过半百的老工程师?
很有经验
因为200立方的池子但用来做沉淀,你不觉得浪费么?
气浮放在前面是毫无疑问的
其实前边200立方的池子虽说你们总工说是改成化粪池
估计也不会改成正规的化粪池
我杜撰,你们的总工只是 在这个池子里适当的加了几组隔墙,使池中的水变成上下流,不会给池子封顶---如果原池没有顶盖的话。
作用:阻拦很多漂浮物、沉淀物;使污染物集中截流,易于清理;充分混合水质、兼水解作用
回复
ccsjx
2006年07月31日 09:06:49
7楼
说点题外话,介绍一下这三位总工的来历
第一位:四十多岁,化工专业出身,但是毕业后就从事水处理运行,曾经在两家比较大的玉米深加工企业做过运行工作二十多年。在很多家环保公司做过兼职,做过很多设计和方案,但是据我所知没有做过屠宰废水的。
第二位:六十多岁,某设计院退休的,在南方某大型环保公司工作过,最近做了3个屠宰废水的工程,但是都没有投入运行呢。
第三位:四十左右,现在一家冶金方面的设计院工作,据其介绍也做过屠宰废水。他和 第二位的观点基本相同,不同的就是认为不应该两段H/O,理由是同一种工艺在工程中不应该出现两次,所以用H/O2。
回复
ccsjx
2006年07月31日 09:10:10
8楼

我正打算加机械格栅呢,你说的细格栅是不是机械的?机械格栅的选择应该根据那些参数?
另外氨氮指标不知道啊。
回复
ccsjx
2006年07月31日 10:18:52
9楼

你杜撰的很对,不过他只打算加一道隔墙,池子原来有盖。
回复
ccsjx
2006年07月31日 10:25:52
10楼
我实测过两个屠宰猪的厂子,COD都在2500左右,这两个厂子提供的数据是不是偏低了?哪位有屠宰牛的实测数据?
回复
weizexue
2006年07月31日 15:02:11
11楼


这些就够了,且合理经济!
回复

相关推荐

APP内打开