自动消防报警系统设置问题
2003whllmy
2003whllmy Lv.2
2006年07月29日 14:28:29
来自于防雷减灾
只看楼主

我最近接触了一幢11层的住宅,但本楼有带裙房三层,裙房一层是商店,二、三层是办公场所,请问各位高手,该楼的是否设置 自动消防报警系统

我最近接触了一幢11层的住宅,但本楼有带裙房三层,裙房一层是商店,二、三层是办公场所,请问各位高手,该楼的是否设置 自动消防报警系统
zyzylz
2006年07月29日 19:00:01
2楼
群楼的建筑面积是多大?总建筑高度等等,你的条件给的不是很完整
回复
2003whllmy
2006年07月30日 21:56:40
3楼
群楼每间面积不大,最大的40多平米,高度9米,主楼高38米
回复
bqg
2006年07月31日 12:46:06
4楼
根据楼主所述,参照住宅建筑规范,可以不设火灾自动报警系统,但应有消火栓按钮及应急照明.
回复
taotao82521
2006年07月31日 15:16:31
5楼
我是海湾公司的 做火灾报警的 希望能和各位前辈一起学习 也希望有更多的前辈给我们的产品提见意 我叫土号 是海湾公司设计组的 主要是绘图和设计院的沟通 QQ:42439623 taotao82521@163.com
回复
zhong-wei-jie
2006年08月09日 10:42:52
6楼


是每间房40平方吧,不会是一层,那么一层又是多少平方呢?有商店、有办公且主楼高39m,我的看法是需要设置火灾自动报警系统的。
回复
zjj_5522411
2006年08月11日 11:42:01
7楼
请问设与不设的标准是什么,都参看那些规范来判断。我常参看《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版),不知道是否恰当?
回复
zfh011167
2006年08月19日 17:11:25
8楼
面积有多大呢?
回复
liuyong8999
2006年08月22日 17:51:53
9楼
有商店、有办公那该楼就不能归为纯住宅楼,应为综合楼房,且主楼高39m,我的看法是需要设置火灾自动报警系统的。
回复
zxf7788258
2006年08月22日 18:42:34
10楼

热心解答 给 点奖励呀 斑竹 。
回复
zhangz113
2006年08月22日 22:05:48
11楼
主楼高39m群楼虽说不高 为了安全也应该设自动报警
回复