提问,如何检测基坑回填是否按照要求全部回填混凝土,而非夹层
burclover
burclover Lv.4
2011年10月29日 13:44:30
来自于工程监理
只看楼主

按要求应该全部回填c15混凝土,但是怕施工方偷工减料只在表层回填混凝土,中间夹砂土啥的。请问有啥方法能检测出回填好的混凝土厚度? 希望是无损的方法。。

按要求应该全部回填c15混凝土,但是怕施工方偷工减料只在表层回填混凝土,中间夹砂土啥的。
请问有啥方法能检测出回填好的混凝土厚度?
希望是无损的方法。。
免费打赏
tjhe1026
2011年11月04日 17:55:41
2楼
请告诉施工地点。
北京城近郊区要求采用商混,因此可以通过查验小票知道混凝土浇筑量。
如果当地没用强制性规定采用商混,允许现场搅拌,则可以查验水泥进场数量和消耗量。间接推断混凝土浇筑量。
回复
lhblucky_123
2012年03月15日 11:17:32
3楼
这个貌似最简单可信的办法就是旁站。。。。 眼见为实呗
回复
无间道
2012年03月21日 23:28:06
4楼
有具体检测的仪器,但是费用有谁来出是个问题。国家规定,如果检查出施工单位在偷工减料,费用由施工单位来出,因为他违规了,受的处罚还不止这些;如果施工单位没问题,检测费用,就应该有提出怀疑,而要求检测的单位来出。这是一个很棘手的问题。既然建设单位委托监理了,监理也有责任对工程的全过程实施质量方面。这样只能是考监理人员了进行监督检查了。虽说不需要旁站,但起码也要进行巡视检查。
回复
mwb2007
2012年03月22日 10:39:56
5楼
旁站巡视过程控制。木已成舟检查钻孔,还有测混凝土桩长的小应变试验是否可以测厚度
回复