pkpm出的墙柱施工图有问题
benben3307
benben3307 Lv.5
2011年10月29日 09:05:37
只看楼主

pkpm自动出来的墙端柱没有满足作为柱的配筋的要求(一边13)[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-10-29 12:19 编辑 ]

pkpm自动出来的墙端柱没有满足作为柱的配筋的要求(一边13)

[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-10-29 12:19 编辑 ]

未命名.jpg


QQ截图20111029090404.png


QQ截图20111029090823.png

免费打赏
benben3307
2011年10月29日 14:38:06
2楼
有人注意到没?
回复
hyp1962
2011年11月08日 20:52:35
3楼
这个问题说明楼主应该认真看看软件说明书及相关的教材!
回复
pldkoda
2011年11月09日 11:02:34
4楼
我也一直不太明白这种情况下端柱应该怎么配筋,请高手来解答一下。
回复
maxitweber
2011年11月09日 11:09:23
5楼

计算结果中的柱配筋应该和剪力墙的端部配筋叠加一并放入约束端柱的阴影区范围。箍筋按照约束构件的体积配箍率要求确定。注意端柱在垂直剪力墙的截面配筋应满足计算结果中框架柱的配筋量。
回复

相关推荐