我厂目前做法就是抄录反向有功,本月减去上月,再乘以电压互感器,电流互感器倍率,请问这样做行吗?还有出现正向有功为零,反向有功有读数,是什么原因,真实耗电是大还是小?和供电部门协调解决吗?
我厂目前做法就是抄录反向有功,本月减去上月,再乘以电压互感器,电流互感器倍率,请问这样做行吗?还有出现正向有功为零,反向有功有读数,是什么原因,真实耗电是大还是小?和供电部门协调解决吗?
2楼
电能表 dssd331型电能表,威胜牌。每月用电正向有功0,反向有功有读数,厂子没有发电设备 。请问真实读数。三相三线。进线10kv,使用,电压互感器,电流互感器。
回复
3楼
按你描述的情况看,只有逆有功,而没有正有功。建议你检查一下电流的相序。我们碰到过几次,电工接二次CT线没有考虑相序,随便接入表计,造成计量错误。
我认为应该不是很大问题。
还有一个简单的办法可以介绍一下,我们设计中用到SST-300型智能型电力表,在调试时,因为该表可以显示所有电量功能,所以可以从显示各个电流、电压、功率等电量参数,判断工程接线是否正确,甚至能很快判断是哪一相的电压或电流接线有误。已经好几次快速解决了现场的测量问题。
不知道你说的电能表是否有这些参数显示,否则可以根据这些参数,判断到底是哪个接线出现问题。要知道,电压相序、电流相序都非常容易出现问题,柜子内部,往往都用黑色线配线,所以没有经验的人员很难一下判断接线是否正确。这个经验,建议有条件可以试试看。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-10-30 10:13 编辑 ]
回复
4楼
只要电能表正确接线,首先要确保三相电流极性一致,电压正相序,计量就正确。如果接线电流反极性,那么抄见电量应是反向有功及无功电量。
回复
5楼
从楼主所述情况看来应是电流、电压互感器引线相位错了。
回复
6楼
“dssd331型电能表,威胜牌。每月用电正向有功0,反向有功有读数,厂子没有发电设备 ”
电流互感器二次的头尾接错了。
10KV开关柜的标准接线是P1(S1)对母线的,进线柜也一样,那么,进线柜功率方向是线路流向母线的,S1正好反接,计量就变负数了。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-30 16:23 编辑 ]
回复
7楼
回复
8楼
电能表 -Ia, -Ic 不停闪烁。
还有的电表是仅仅-Ia不停闪烁,有的是仅仅-Ic 不停闪烁。
我都头大了。
回复
9楼
学习一下,以后工作了有用
回复
10楼
接线反了是反转,对有功电量没影响,对无功电量是有影响的。
回复
11楼
那是失压计时仪?不停闪烁,说你电流断了把
回复