热力膨胀阀高手请进
lyy0801
lyy0801 Lv.8
2011年10月28日 21:49:29
来自于制冷技术
只看楼主

如果外平衡热力膨胀阀的平横管堵住,阀是开呢,关呢,或是什么状态请回答

如果外平衡热力膨胀阀的平横管堵住,阀是开呢,关呢,或是什么状态

请回答
wybbyw
2011年10月29日 10:19:41
2楼
光平衡管堵住不会造成全开或者全关的,膨胀阀的开关取决于3个因素,感温包温度(压力大小),蒸发压力大小和弹簧预紧力大小
回复
adingkgb
2011年10月29日 21:53:20
3楼
外平衡管所取的压力就是蒸发压力,外平衡管堵塞(不能取得实际的蒸发压力),那么就要看原先堵塞时,平衡管内的压力是多少了
如果管内压力较大,那么相当于膨胀阀测得的蒸发压力较高,相比现在的感温包的温度,阀可能关小(过热度偏小,虽然此时膨胀阀比较处的过热度是错误的)
反之阀开大
回复
killzx99
2011年10月31日 09:40:46
4楼
楼上正解
关键看堵住外平衡管里面的压力
回复
zgwzgql
2011年10月31日 14:21:41
5楼
楼上的大师解答的有道理
回复
hr8088
2011年11月01日 10:41:51
6楼
热力膨胀阀作为制冷系统中高压和低压侧的节流装置,要确保流入蒸发器的制冷剂量与蒸发器内液体制冷剂的蒸发严格相匹配,从而使蒸发器充分发挥作用,确保没有液体制冷剂流入压缩机。( 3 分)它有阀体、感温包、平衡管组成( 2 分)其控制主要根据蒸发器的出口过热度及蒸发器出口温度蒸发温度的查值来调节制冷剂的流量。( 2 分)
调节过程如下:
T1= 过热度 T2= 蒸发器出口温度(感温包感知温度)
T3=
蒸发温度(平衡管压力对应温度)
T1=T2-T3
目标过热度 T
T=T1 热力膨胀阀不动作
T 热力膨胀阀关小,减小制冷剂流量
T>T1热力膨胀阀开大,增加制冷剂流量(3分)
回复
hoocah
2011年11月01日 21:12:44
7楼
唉!换吗!我是换件工
实际压力,理论压力及感温压力三者之间在误差(实际上,采用外平衡就是有误差)上有一定差距,此差距不能仅靠感温和预应力来调节!
根据丹佛斯的调研,管道压力降超过0.1mpa就要采用外平衡。你可以作一实验,在蒸法器出口,进口各加一表,看看压差。进行调节,能否恢复。
回复
fmarsenal
2011年12月21日 21:37:21
8楼
阿鼎老师,想问一个问题,外平衡热力膨胀阀的感温包不是在平衡管的前面,感温包对应的温度应该比平衡管对应的要低,对应的压力也应该比平衡管要低。那为什么会变成感温包对应的压力等于平平衡管压力加上弹簧压力???
回复