2楼
训监理,咋旁站的,拿出处理方案。 这样的一般就凿掉没振好的砼,然后用高一等砼加膨胀剂重新处理就行了。不过甲方应该注重管理,可以用此事来抓管理。
回复
3楼
就这个问题还要麻烦甲方?用砂浆补一下就行了,再正常不过了
回复
4楼
维修倒是简单,这样的一般就凿掉没振好的砼,然后用高一等砼加膨胀剂重新处理就行了。
回复
5楼
整改吧。这样的一般就凿掉没振好的砼,然后用高一等砼加膨胀剂重新处理就行了。
回复
6楼
还好,是构造柱,如果是结构柱,等着倒掉吧!
回复
7楼
真是惨不人堵
回复
8楼
责令将漏振和松散砼的构造柱整根剔除,本身构造柱砼量不大,重新浇筑砼,浇筑前让监理和施工单位做出整改措施和浇筑方案,论证合理审批,在进行下一道工序施工。

回复
9楼
砸了重新浇筑,百年大计质量第一。
杀鸡给猴看,加强管理。

回复
10楼
回复
11楼
回复